Коллеги в СНиПе 41-01 и СП7
есть такой пункт:
6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г;

А если помещения категории В3 или В2 и или Д, что тогда?
Почему именно В4 или Г помещения описаны, что делать если коллектор на другую категорию?
Vano
И еще один вопрос (звиняйте пожарного с разделом ППМ нет, сам не соображу)
4-х этажное здание лаборатории 5-й тех этаж, на тех этаже вентиляторы улитки МО, один вентилятор - один МО в одном помещении на одном из 4-х этажей.
Воздуховоды МО в шахтах.
Нужны ли ОЗК при пересечении перекрытий межэтажных или на выходе из шахты в помещение и на выходе из шахты в тех. этаж?
MMM
Может потому что остальные помещения перчислены в следующем пункте:
в) противопожарные нормально открытые клапаны — на воздуховодах, обслуживающих по-
мещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на
воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
г) противопожарный нормально открытый клапан — на каждом транзитном сборном воздуховоде,
обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей
площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор.
Опять же не совсем про коллектора речь идет, но смысл тот же

Второй вопрос
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного по-
жарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов горючих Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки
каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом
огнестойкости Е1 30;
б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15
при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов
для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в
общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и
установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем
ограждающие конструкции шахты;
Vano
По первому вопросу - ОЗК и на выходе из помещения и на присоединении к вертикальному коллектору?
Циркуль
Цитата(Vano @ 28.9.2011, 18:25) *
И еще один вопрос (звиняйте пожарного с разделом ППМ нет, сам не соображу)
4-х этажное здание лаборатории 5-й тех этаж, на тех этаже вентиляторы улитки МО, один вентилятор - один МО в одном помещении на одном из 4-х этажей.
Воздуховоды МО в шахтах.
Нужны ли ОЗК при пересечении перекрытий межэтажных или на выходе из шахты в помещение и на выходе из шахты в тех. этаж?

В фз 123 есть пункт о заполнении проёмов, где сказанно что заполнение должно быть равным самому проёму. Т.е получается что даже у банального кирпича есть своё предел огнестойкости, чего уж говорить о плите перекрытия, и по логике необходим ОЗК на каждом перекрытие этажа.......у меня был проект подобный в экспертизе с таким подходом, эксп. согласен был с таким решением.
MMM
Проемы в шахте заделываются с применением материалов обеспечивающих соответсвующую огнестойкость! А как вы клапан в шахте собираетесь обслуживать?? резать отверстие и закрывать его властиковым люком?? А если шахта проходит через чужие помещения или квартиры!? Кто вас туда пустить???
Егор
Цитата(Vano @ 28.9.2011, 19:35) *
По первому вопросу - ОЗК и на выходе из помещения и на присоединении к вертикальному коллектору?

по СП7 п. 6.54 в) только в стене, а по п. 6.54 а) интересно получается - п. 6.54 а) говорит только в местах присоединения к коллектору, а п. 6.55 говорит только в стене )

Цитата(Циркуль @ 29.9.2011, 7:49) *
необходим ОЗК на каждом перекрытие этажа.......

п. 7.10 б) говорит, что не на каждом
@@@
А если шахта сверху донизу имеет тот же нормативный предел огнестойкости, что и перекрытия, то почему шахта не может быть одним помещением с венткамерой? Тогда на выходе воздуховода из венткамеры в шахту ОЗК ставить не надо. А только на поэтажных отводах в месте выхода из шахты.
Ведь если ставить клапаны в каждом перекрытии, то по идее достаточно, чтобы шахта вообще не имела предела огнестойкости, гипрок 1 см и все. Однако же архи шахты закладывают с мощными пределами огнестойкости, зачем тогда?
Vik
[quote name='@@@' date='29.9.2011, 13:43' post='692186']
А если шахта сверху донизу имеет тот же нормативный предел огнестойкости, что и перекрытия, то почему шахта не может быть одним помещением с венткамерой? Тогда на выходе воздуховода из венткамеры в шахту ОЗК ставить не надо.

Весьма проблематично и возможно (?) только если выход - один.
А усли еще отводы - труба.